【求】防爆冷水機組如何走線

[復制鏈接]
  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-9-20 15:58
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    6

    主題

    89

    回帖

    170

    積分

    技術員

    積分
    170
    樓主
    發表于 2024-9-12 09:13:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    防爆冷水機組如何走線?求告知
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-12 08:43
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    5

    主題

    90

    回帖

    167

    積分

    技術員

    積分
    167
    沙發
    發表于 2024-9-12 09:15:27 | 只看該作者
    防爆冷水機組走線需遵循防爆標準,使用防爆型電纜和密封接頭,避免線路過長或過細,確保安全。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2025-6-27 17:34
  • 簽到天數: 74 天

    [LV.6]常住居民II

    259

    主題

    707

    回帖

    3256

    積分

    版主

    積分
    3256
    板凳
    發表于 2024-9-12 09:17:37 | 只看該作者
    防爆冷水機組的走線應遵循安全、規范的原則。機組的電源線和控制線應分別鋪設,避免交叉干擾。電源線應采用鎧裝電纜或穿鋼管敷設,確保線路的安全性和穩定性??刂凭€則應使用屏蔽電纜,減少外界電磁干擾。所有電纜應固定在支架上,避免懸空或受到機械損傷。接線盒和端子排應采用防爆型產品,確保整個系統的防爆性能。在鋪設過程中,應避免電纜的過度彎曲,防止內部導線斷裂。同時,電纜的連接處應進行密封處理,防止水分侵入。在完成走線后,應對線路進行檢查和測試,確保無誤后方可通電運行。