       判別風淋室好壞的標準
  一、箱體 1、 風淋室柜體的焊接應采用連續焊接,所有連接處應保證密封。 2、 風淋室的吹淋區表面應光潔,拼接處應密封。 3、 風淋室的門應采用可靠的密封措施。門要與空氣吹淋室表面齊平。 4、 兩側的門應有聯鎖功能,當一邊的門開啟時,另一邊的門應不能打開。送風吹淋狀態。 下兩側門均應處于鎖閉狀態,吹淋停止后,一門才能開啟。在斷電或互鎖功能故障時應有手動開啟功能。 5、為提高吹淋凈化效果可安裝自動旋轉站人底盤。 6、 開關、按鍵的操作應靈活可靠,零部件應緊固無松動,指示正確。 7、處于正常工作狀態時,不應有明顯的機震聲。 8、 雙人或多人吹淋室箱體可將單人吹淋室連接而成。 二、風口 1、送風口G/T 14的要求。 2、球型噴口的出風方向應至少具有90o可調性。 3、條縫型噴口的出風方向應有90o可調性。 4、單人吹淋時,可使吹淋氣流沿身體周邊旋轉。 5、應選用射流擴散角較小,射流核心段較長的噴口。 6、空氣吹淋室宜采用雙側吹淋,當使用單側吹淋時噴口個數應不少于10個。 7、單人吹淋室每側的送風口垂直方向應不少于兩列。 8、吹淋室頂部宜設送風口。 9、所選用球型噴口的出口直徑不宜小于20mm。 10、回風口宜設中效過濾器,風口迎風面風速不宜大于2m/s。 三、 風淋室噴口小風速及少噴口個數 1、為了使氣流接觸被吹淋物體表面時風速不小于20m/s,一般噴口風速為(25-30)m/s。 2、噴口射流的氣流方向應盡量與被吹淋對象表面相切,使形成旋轉氣流。 3、空氣過濾器應符合GB 13554的要求,且不低于A類或按用戶要求選用。 4、回風所使用的過濾器應選用按GB14295所規定的方法檢測,對粒徑大于等于0.5μm的粒子的過濾效率應大于等于10%的中效過濾器(中效Ⅲ)。 5、宜選用低噪聲的風機,且風壓變化50%時,風量變化不大于10%,或采取相應措施使運行過程中風壓變化時,風量變化不大于10%。風機安裝在箱體中應采取減震和隔聲措施。 6、應有熱保護裝置,并能在1.15倍額定電壓值的條件下穩定地工作。