發表于 2025-5-29 16:01:32 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
防雷接地電阻的標準值因建筑物的防雷類別、應用場景以及土壤電阻率等因素而有所不同,以下是具體介紹:
不同防雷類別建筑物的接地電阻要求
第一類防雷建筑物:每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于10Ω。在土壤電阻率高的地區,可適當增大沖擊接地電阻,但在3000Ωm以下的地區,沖擊接地電阻不應大于30Ω。
第二類防雷建筑物:每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。
第三類防雷建筑物:沖擊接地電阻不大于30Ω。
特殊場所的接地電阻要求
通信基站:接地電阻應小于5Ω,在年雷暴日少于20天的地區,可放寬至10Ω。
電子計算機機房:接地電阻應小于1Ω。
共用接地系統:當防雷接地與交流工作接地、直流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置時,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。
其他相關要求
獨立避雷針、避雷線或避雷網:其接地電阻一般要控制在R≤10Ω。
建筑物本身防雷接地:屋頂的接閃器接地電阻同樣要求R≤10Ω。
電力系統防雷接地:變電站、配電設備等的接地電阻要求R≤4Ω。
輸電線路桿塔:正常情況下接地電阻R≤30Ω,土壤電阻率高的地方可適當放寬。
需要注意的是,接地電阻的測量需要使用專業的測量儀器,并按照規范的要求進行操作。在實際工程中,還需要注意接地系統的設計和施工質量,以確保接地系統的可靠性和安全性。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-8-30 18:15
  • 簽到天數: 4 天

    [LV.2]偶爾看看I

    1

    主題

    112

    回帖

    203

    積分

    高級技師

    積分
    203
    沙發
    發表于 2025-11-15 14:12:21 | 只看該作者
    很期待看到你的詳細實驗報告和分析。