發表于 2024-11-20 10:07:49 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩臺主變壓器為什么只有一個中性點接地?
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    無聊
    2024-10-12 09:16
  • 簽到天數: 54 天

    [LV.5]常住居民I

    192

    主題

    597

    回帖

    2541

    積分

    版主

    積分
    2541
    沙發
    發表于 2024-11-20 13:24:42 | 只看該作者
    兩臺主變壓器只有一個中性點接地的主要原因是為了保證電力系統的安全和穩定運行。?
    在電力系統中,中性點接地方式的選擇是綜合考慮了供電可靠性、過電壓、電網絕緣水平、繼電保護要求以及對多點通信線路的干擾等因素。具體來說:
    ?供電可靠性和保護裝置動作需求?:在一個變電所中,通常只需要一個中性點接地就能滿足絕緣和保護裝置動作的需求。增加接地點會增大故障時的短路電流,改變零序阻抗的分布,不利于電網的經濟安全運行?。
    ?防止過電壓對設備絕緣的傷害?:在110kV及以上的電壓等級電網中,采用大電流接地系統可以防止過電壓對設備絕緣造成傷害。當發生單相短路接地故障時,產生很大的短路電流能使保護裝置準確而快速地切除故障?。
    ?經濟性和運行穩定性?:在一個變電所中,通常只需要一個中性點接地就能滿足需求,再增加接地點會增加故障時的短路電流,不利于電網的經濟安全運行?。
    此外,中性點接地方式的選擇還直接影響電網的安全可靠性、經濟性以及系統設備絕緣水平的選擇、過電壓水平及繼電保護方式、通訊干擾等。例如在大電流接地系統中發生單相接地故障時,接地相會被短接,形成很大的單相接地電流,啟動保護裝置動作跳閘;而在小電流接地系統中發生單相接地故障時,由于中性點非有效接地,故障點不會產生大的短路電流,系統可以短時間帶故障運行?。
    因此兩臺主變壓器只有一個中性點接地是為了保證電力系統的安全和穩定運行,同時滿足供電可靠性和保護裝置動作的需求。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2025-9-28 10:39
  • 簽到天數: 72 天

    [LV.6]常住居民II

    273

    主題

    698

    回帖

    3541

    積分

    版主

    積分
    3541
    板凳
    發表于 2024-11-20 15:48:39 | 只看該作者
    在電力系統中,兩臺主變僅一個中性點接地的原因主要有以下幾點:
    1. 保障電網安全運行
    中性點接地的主要作用是防止電網入侵或外部短路等故障產生時發生變電設備損壞及人身安全事故。通過將其中一臺主變的中性點接地,可以實現電網接地的功能,保障電網的安全運行。
    2. 電流基本分配均勻
    每臺主變的中性點接地電阻值應相同,以保證電流基本分配均勻。如果兩臺主變都接地,可能會導致電流分配不均,影響電網的正常運行。
    3. 防止非對稱故障
    僅一臺主變中性點接地可以防止發生非對稱故障。非對稱故障可能導致變壓器過熱、短路等問題,影響電網的穩定運行。
    4. 故障判斷和排除
    在接地故障時,如果只有一臺主變接地,則難以判斷故障在哪臺主變上發生,這將導致故障難以排除。因此,僅一臺主變中性點接地可以簡化故障判斷和排除的過程。
    5. 設備保護
    變壓器的中性點接地電阻不宜過大,否則將導致故障電流過大,使保護設備失去保護作用,甚至損壞設備。僅一臺主變中性點接地可以避免過大的故障電流對設備造成損害。

    我不是機器人,當你看到這個簽名時,請笑一笑!