電纜探測儀是通信、電力電纜施工和維護工作中的常用儀器,可以測定地下電纜及金屬管線的準確位置和埋設深度,或測定架空電纜芯線障礙的準確部位。以下是電纜探測儀的正確使用方法: 一、準備工作- 確保電纜探測儀外觀完好,電池電量充足。
- 檢查連接線、接地線是否正確,確保各部位接地良好,嚴禁接地線串聯。
- 根據需要,準備發射卡鉗、接收卡鉗、磁感應探測棒等附件。
二、發射機設置與連接- 將發射機上的紅色接線柱接到被測電纜上,黑色接線柱通過接地針接到大地。對于接地故障檢測,應將黑色夾子與被測電纜的地線相連。
- 確保被測電纜無任何連接,斷開被測電纜線對的局內設備。
- 打開發射機電源開關,按“尋跡”鍵,尋跡指示燈亮。
三、接收機設置與連接- 在接收機上連接耳麥和探棒(或磁感應探測棒),確保連接牢固。
- 打開接收機電源開關,按“射頻”鍵,射頻指示燈亮。
四、路徑探測與識別- 背上接收機,手持磁感應探測棒進行探測。探測棒探頭應與手柄調節成零度角,探測棒與地面保持垂直。
- 在距發射卡鉗兩米以外的被識別電纜上,將接收卡鉗卡住該電纜,其卡鉗上的箭頭一定要指向電纜終端。核對電流方向和測試連接方向,此時接收機電流表指針一定是向右偏轉,同時有聲光提示。
- 在識別點,用接收卡鉗對各條電纜進行識別。逐條電纜進行卡測,將接收卡鉗上的箭頭始終指向電纜的終端方向。在被識別電纜上,接收機電流表頭指針一定是向右偏轉,同時有聲光報警提示。而在其余電纜上,接收機電流表頭指針一定是向左偏轉,沒有聲光報警提示。
- 探測棒移動到電纜正上方時,揚聲器發出的聲音最小,而偏離電纜方向向四周移動時聲音都會變大,由此可以探出埋地電纜的走向。
五、故障點定位(如適用)- 對于電纜故障點定位,可以使用電位差法或沖擊閃絡法等方法。
- 電位差法:在故障電纜的測試點與地之間加上測試電壓,在電纜的入地點周圍將會形成以入地點為同心的分布電場。利用電位差的特點,移動測試點逐漸向中心點逼近,當故障點恰好位于測試點中間時,電位差變為?。繼續移動越過故障點時,電位差極性將會反相,如此來回移動就可準確判斷出接地點。
- 沖擊閃絡法:當電纜呈現高阻故障時,使用沖擊閃絡法檢測故障。故障點對地放電將會對地面產生輕微的震動,此時可以利用震動傳感器探測震中的方法找出故障點。
|