發表于 2024-11-15 10:06:03 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
發電機的rso試驗是什么意思?
回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

5

主題

3

回帖

23

積分

助理技師

積分
23
沙發
發表于 2024-11-15 11:38:27 | 只看該作者
發電機的RSO試驗是一種用于檢測轉子繞組匝間短路故障的方法。以下是關于RSO試驗的詳細介紹:  
原理  
RSO試驗(RecurrentSurgeOscillograph)的原理基于行波傳輸理論,通過在轉子繞組兩端注入一個連續的前沿陡峭的低電壓脈沖。當脈沖在轉子繞組中傳播時,如果遇到特性阻抗不連續的地方(如匝間短路),會產生反射脈沖。通過分析注入點的波形,可以判斷轉子繞組中是否存在匝間短路以及故障的嚴重程度。  
步驟  
準備階段:將發電機轉子繞組與勵磁系統斷開,選擇適當的激勵信號類型并進行重復頻率設置。  
測量階段:測量注入點的波形,并將其與標準波形進行對比,以確定轉子繞組中是否存在匝間短路故障以及故障的嚴重程度。  
分析階段:根據測試結果調整試驗參數,并對其他歷史數據進行分析,以便更準確地評估發電機繞組絕緣狀態的變化趨勢。  
特點  
高靈敏度:RSO試驗能夠檢測到轉子匝間高達10歐姆以上的“高阻短路”,因此能夠及早發現繞組存在的萌芽期匝間短路故障。  
準確定位:通過波形分析,可以準確定位匝間短路發生在轉子繞組的第幾個線圈上。  
操作簡便:RSO試驗接線簡單,只需將線接到轉子勵磁滑環或導電螺釘上就可進行,因此不管轉子在膛內或膛外均可方便地進行試驗。  
應用  
RSO試驗技術已廣泛應用于電力行業,特別是在大型汽輪發電機轉子匝間短路故障的診斷中。例如,大亞灣核電站采用RSO試驗技術多年來成功檢測了多起發電機轉子早期的匝間短路故障,為及時處理贏得了寶貴時間。  
總的來說,RSO試驗是一種非常有效的檢測技術,具有高靈敏度、準確定位和操作簡便等優點,在發電機維護和故障診斷方面發揮著重要作用。
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    無聊
    2024-10-12 09:16
  • 簽到天數: 54 天

    [LV.5]常住居民I

    100

    主題

    585

    回帖

    2103

    積分

    版主

    積分
    2103
    板凳
    發表于 2024-11-15 11:48:32 | 只看該作者
    ?RSO試驗?全稱為RECURRENT SURGE OSCILLOGRAPH(循環周期性電脈沖示波器試驗),是一種用于檢測發電機轉子繞組故障的電氣試驗方法。該方法最早由英國專家提出,主要原理是在轉子繞組的兩端同時注入一個前沿陡峭的低電壓脈沖,通過分析注入點的波形來判斷繞組故障?。
    RSO試驗通過在轉子繞組的兩端同時注入脈沖,當脈沖在繞組中傳播時,一旦遇到特性阻抗不連續的地方,會產生反射脈沖并返回注入點。通過分析注入點的波形,可以判斷繞組故障的類型和位置。對于匝間短路等復雜故障,RSO試驗能夠提供更準確的定位和故障嚴重程度的評估?。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    3 天前
  • 簽到天數: 62 天

    [LV.6]常住居民II

    197

    主題

    265

    回帖

    1822

    積分

    版主

    積分
    1822
    地板
    發表于 2024-11-15 11:51:19 | 只看該作者
      發電機RSO試驗是一種用于檢測轉子繞組匝間短路故障的方法:
      1、基本原理:RSO試驗(RECURRENT SURGE OSCILLOGRAPH)的基本原理是在轉子繞組的兩端同時注入連續的前沿陡峭的低電壓脈沖,當脈沖在轉子繞組傳播時,一旦遇到任何在繞組的特性阻抗上有不連續的地方,就會產生一個反射脈沖。這個反射脈沖會重新回到注入點,通過分析注入點的波形來分析繞組故障。
      2、主要步驟:將發電機轉子繞組與勵磁系統斷開,然后選擇適當的激勵信號類型并進行重復頻率設置。接下來,測量注入點的波形并將其與標準波形進行對比,以確定轉子繞組中是否存在匝間短路故障以及故障的嚴重程度。
      3、試驗特點:RSO試驗接線簡單,只需將線接到轉子勵磁滑環或導電螺釘上就可進行,因此不管轉子在膛內或膛外均可方便地進行試驗。由于其試驗電壓低并可應持續監測,可廣泛應用于轉子下線過程中全程監測下線時轉子匝間絕緣情況;電廠也可在運行期間用這種方法監測轉子在靜止或轉動時的匝間絕緣情況。
      RSO試驗是一種非常有效的檢測技術,能夠準確判斷匝間短路所在的位置,為及時處理發電機匝間短路故障贏得了寶貴時間。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    5

    主題

    2

    回帖

    21

    積分

    助理技師

    積分
    21
    5#
    發表于 2024-11-15 13:40:11 | 只看該作者
    發電機RSO試驗是循環周期性電脈沖示波器試驗,用于檢測發電機轉子繞組的故障。
    RSO試驗是一種先進的電氣測試方法,它通過在發電機轉子繞組的兩端同時注入連續的前沿陡峭低電壓脈沖,并分析反射脈沖來診斷繞組中的問題。當脈沖在轉子繞組中傳播時,遇到特性阻抗不連續的地方會產生反射脈沖。這些反射脈沖返回到注入點后,通過分析波形可以判斷繞組是否存在故障,如繞組斷路、接地故障或匝間短路等。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    前天 16:17
  • 簽到天數: 70 天

    [LV.6]常住居民II

    147

    主題

    651

    回帖

    2617

    積分

    版主

    積分
    2617
    6#
    發表于 2024-11-15 14:26:44 | 只看該作者
    發電機rso試驗是一種檢測發電機轉子繞組匝間短路故障的技術,通過在轉子繞組兩端注入低電壓脈沖,并分析反射波形來判斷故障位置和嚴重程度。