乙炔報警器的檢定需使用 標準乙炔氣體 或 含乙炔的混合標準氣體,需符合國家計量標準,確保檢測精度和報警功能可靠。
一、檢定用氣體類型及要求
標準乙炔氣體
純度需≥99.9%,通常以氮氣為稀釋?,配制不同濃度的?biāo)準氣(如 10% LEL、25% LEL、50% LEL,LEL 為爆炸下限,乙炔爆炸下限為 2.5%)。濃度誤差需≤±2%,用于校準報警器的零點、量程及報警閾值。
混合標準氣體
針對復雜環境,可使用乙炔與其他惰性氣體(如氬氣)的混合氣,避免干擾傳感器。需在有效期內使用(通常標準氣鋼瓶有效期為 1 年),確保氣體穩定性。
二、檢定氣體的濃度選擇
零點校準:使用純凈氮?乙炔濃度≤0.1% LEL),消除傳感器基線漂移。
低報閾值檢定:用 25% LEL 濃度的乙炔標準氣(約 0.625%),檢測報警器是否在設定值觸發低報。
高報閾值檢定:用 50% LEL 濃度的乙炔標準氣(約 1.25%),驗證高報功能及聯動輸出(如排風、切斷閥)是否正常。
量程校準:使用 80% LEL 濃度的標準氣,確保傳感器在高濃度下線性響應準確。
三、檢定注意事項
標準氣體需由具備資質的廠家生產,提供檢定證書,嚴禁使用自制或過期氣體。
檢定前需將報警器預熱 30 分鐘,確保傳感器穩定;檢定環境需通風良好,遠離火源和靜電。
每次通入標準氣后,需等待傳感器響應穩定(通常 1-3 分鐘),記錄報警時間和濃度顯示值,與標準值比對,誤差需≤±5%。
檢定后需用潔凈空氣吹掃傳感器,避免殘留氣體影響后續使用。
正確選擇和使用標準乙炔氣體進行檢定,是保障報警器精準預警的關鍵,建議每年至少進行 1 次專業檢定,確保設備符合安全標準。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-21 16:35
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    2

    主題

    120

    回帖

    197

    積分

    技術員

    積分
    197
    沙發
    發表于 2025-12-4 03:47:16 | 只看該作者
    感謝大家的討論,讓我收獲良多。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-8-12 08:47
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    0

    主題

    91

    回帖

    142

    積分

    技術員

    積分
    142
    板凳
    發表于 7 天前 | 只看該作者
    樓主分析得很到位,這些設備使用中的問題解讀太準確了~
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-14 20:48 , Processed in 0.025159 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表