空氣型母線槽不能垂直安裝的根本原因:
煙囪效應 + 散熱失效
1、煙囪效應
空氣型母線槽的導體之間依靠空氣絕緣,內(nèi)部留有較大空隙。一旦垂直安裝,火災時熱煙氣會被“拔”向上方,形成強烈煙囪效應,加速火勢和高溫蔓延,危及整個豎井。
2、散熱失效
垂直布置時,熱空氣無法自然對流排出,只靠空氣冷卻的散熱方式嚴重受阻,導致導體溫升過高,長期運行會縮短絕緣壽命,甚至過熱跳閘。
因此,規(guī)范明確規(guī)定:
- 高層建筑垂直輸配電必須采用封閉式(密集型、耐火型等)母線槽;
- 空氣型母線槽僅允許水平或傾斜角度較小的場合使用。