找回密碼
 立即注冊
查看: 186|回復: 0

壓力開關接線方法

[復制鏈接]

該用戶從未簽到

10

主題

2

回帖

36

積分

助理技師

積分
36
樓主
發表于 2025-5-28 09:09:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壓力開關的接線方法需根據其類型、參數及具體應用場景來確定,以下是常見壓力開關的接線要點和步驟:
一、接線前準備
  • 確認參數:檢查壓力開關的動作壓力、復位壓力、接線端子數量及標識(如“L”“P”“NO”“C”等)。
  • 工具材料:準備絕緣膠帶、電工剪刀、螺絲刀等工具。
  • 安全措施:切斷電源,確保電路處于無電狀態,防止觸電或短路。
二、常見接線方法
  • 三線制壓力開關接線
    • 端子定義:通常有公共端(黑色)、常閉觸點(藍色)、常開觸點(白色)。
    • 接線步驟
      • 將電源線(如藍色或棕色)接至公共端(黑色)。
      • 根據需求,將負載線接至常閉觸點(藍色)或常開觸點(白色)。
      • 例如,當壓力低于設定值時,常閉觸點閉合,電路接通;壓力高于設定值時,常閉觸點斷開,常開觸點閉合。

  • 四線制壓力開關接線(用于聯動控制)
    • 端子定義:兩組線,一組接至輸入模塊的反饋端(用于聯動起泵),另一組用于連鎖起泵。
    • 接線步驟
      • 一組線接至24伏正極和輸入模塊的常開端子(如X1、X2)。
      • 另一組線中,一根接至24伏正極,另一根接至水泵控制柜的繼電器線圈,線圈的另一個端子接至24伏負極。
      • 模塊的Z1、Z2接報警主機的信號總線。

  • 消防低壓壓力開關接線
    • 端子定義:通常有電源線(24伏正負極)、常開觸點、常閉觸點。
    • 接線步驟
      • 將24伏正極接至壓力開關的電源端子,負極接至公共端。
      • 常開觸點接至控制柜的啟泵線(如5131模塊的9、10端子),用于啟動水泵。
      • 常閉觸點可用于報警或反饋信號。


三、接線注意事項
  • 端子標識:根據壓力開關的銘牌或接線圖,確認各端子的功能(如公共端、常開觸點、常閉觸點)。
  • 接線牢固性:確保接線柱固定牢固,無松動,防止接觸不良。
  • 絕緣處理:使用絕緣膠帶包裹接線部位,防止短路或觸電。
  • 參數調節:根據實際需求,調節壓力開關的動作壓力和復位壓力(如有調節旋鈕)。
  • 測試驗證:接線完成后,接通電源,觀察壓力開關的工作狀態,確保其按設定的壓力范圍正常工作。

回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

GMT+8, 2025-12-15 07:01 , Processed in 0.039633 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表