在暖通空調(HVAC)及通風系統設計中,實際總風量設計風量之間的允許偏差需符合國家及行業標準,以確保系統運行效果和能效。以下是相關規范及允許偏差范圍:

1. 國家標準與規范要求

(1)《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB 50243-2016)
  • 第9.3.8條規定:

    • 系統總風量實測值與設計值的允許偏差 ≤±10%。
    • 各風口風量實測值與設計值的允許偏差 ≤±15%

(2)《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB 50736-2012)
  • 強調系統調試時需 實測風量,確保與設計值一致,未明確具體偏差值,但默認參考GB 50243的±10%標準。

(3)國際標準(ASHRAE)
  • ASHRAE 111-2008 建議:

    • 系統總風量偏差 ≤±10%(與國標一致)。
    • 關鍵區域(如潔凈室、實驗室)要求更嚴格(≤±5%)。


2. 允許偏差的適用范圍
項目
允許偏差范圍
說明
系統總風量≤±10%指風機出口或主干管的總風量(如設計值10000 m3/h,實測需在9000~11000 m3/h之間)。
分支管路風量≤±15%單個風口或支管的風量允許稍大波動。
關鍵區域(潔凈室、實驗室)≤±5%~8%對氣流組織要求嚴格的場所需提高






回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情

    2024-7-29 15:48
  • 簽到天數: 3 天

    [LV.2]偶爾看看I

    2

    主題

    119

    回帖

    214

    積分

    高級技師

    積分
    214
    沙發
    發表于 2025-11-20 12:10:37 | 只看該作者
    內容詳實,條理清晰,值得細細品味。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-14 16:53
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    67

    回帖

    116

    積分

    技術員

    積分
    116
    板凳
    發表于 2025-12-4 19:21:30 | 只看該作者
    謝謝您的分享,這對我來說非常有幫助。
    回復

    使用道具 舉報

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-14 22:21 , Processed in 0.026542 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表