通風柜排風管管徑選擇指南 通風柜排風管的管徑需根據排風量、風速要求和管道系統阻力綜合計算。以下是1.8米通風柜的管徑推薦及計算方法: 1. 基本計算原理(1)管道風速要求(2)管徑計算公式?=4???D=πv4Q?? 2. 1.8米通風柜的管徑計算(1)已知條件(2)計算管徑?=4×0.453.14×6≈0.31?m=310?mmD=3.14×64×0.45??≈0.31m=310mm 結論: 3. 管徑選擇參考表通風柜寬度 | 排風量(m3/h) | 推薦支管管徑(mm) | 適用風速(m/s) | | 1.2米 | 1000~1200 | 200~250 | 6~8 | | 1.8米 | 1600~1800 | 250~315 | 6~8 | | 2.0米 | 2000~2200 | 315~350 | 6~8 |
4. 關鍵注意事項(1)管道材質選擇腐蝕性氣體(如酸霧):
PP(聚丙烯)管道:耐酸堿,輕便易安裝。 FRP(玻璃鋼)管道:高強度,耐腐蝕。 不銹鋼管道:適用于高溫或高濕度環境。
普通氣體:鍍鋅鋼板風管(成本低,但需防銹處理)。
(2)管道布置要求(3)風機匹配 5. 常見問題解答Q1:能否用200mm管徑接1.8米通風柜?Q2:多臺通風柜共用主管道時管徑如何計算?Q3:管道變徑如何設計? 6. 總結建議單臺1.8米通風柜:優先選擇 315mm管徑(PP/不銹鋼)。 風速驗證:安裝后需用風速儀檢測實際風速(支管6~8 m/s)。 專業支持:復雜系統建議委托暖通工程師進行阻力計算。
如需更詳細設計(如變風量系統/VAV),可參考 ASHRAE 110 或 EN 14175 標準。
|