大電纜如何放線?有知道的小伙伴么
作者:
lasou
時間:
2024-8-8 09:30
大電纜放線通常需要使用專業的放線設備和工具,包括放線架、牽引設備和滑輪等。具體步驟包括準備設備和材料、安裝放線架、固定電纜盤、牽引電纜、調整和測試等。
作者:
翻斗花園
時間:
2024-8-8 09:35
大電纜放線的方法包括多種方式,具體選擇哪種方法取決于施工現場的具體情況和電纜的類型。以下是幾種常見的放線方法:
1、龍門板定位尺量放線:
首先在要放線的建筑物基礎四周一定距離打樁、架設龍門板。在龍門板上用施工線拉一個大致的直角線,盡量把線拉緊。
然后用勾股定理采用鋼尺合尺,量取控制點尺寸,并用紅鉛筆標記放線點位。通過兩人拉尺,一人擺動穩合尺寸后固定施工線。
最后用水準儀測放控制高程,確認無誤后四周掛線、鋼尺校核,根據圖紙上的軸線尺寸用鋼尺量取放點,用鉛垂垂于地面,用石灰粉分別放開挖線。
2、儀器測量放線:
使用經緯儀或全站儀等高級測量設備,根據圖紙已知的控制點或現場確定的控制點進行放線。
通過測量儀器上顯示的距離、角度關系來確定軸線的具體位置,并在地面上用標志物進行標記。
這種方法精度高,適用于高層建筑和大型工程的放線工作。
3、電纜盤支撐放線:
對于大盤電纜,建議用電纜車放線;小盤電纜可用支架支撐電纜盤,邊轉動電纜盤邊放線。
成圈小包裝的電纜可采用手工放線,從外圈一頭放起,正反兩個方向各放幾圈,避免退紐和打結。
在電纜放出時、每根電纜敷設結束時都必須進入復核程序,核對電纜的型號規格、始端名稱、末端名稱并做好記錄。
4、機械輔助放線:
在放線架處和各轉角配備對講機,以便隨時聯絡。
使用放線滑輪,按材質分有鋁輪和MC尼龍輪兩種,樣式分為管式和板式。適合張力放線,大直徑放線滑車用于引放單導線、雙分裂導線、四分裂導線。
地線放線滑車適用于延放避雷線或跨越的鋼絞線。
5、手工牽引放線:
搬運電纜時,應使電纜不松散及受傷,電纜盤應按箭頭所指方向滾動。
電纜用人工牽引搬運,搬運人員站在電纜同一側,統一步伐,速度均勻,嚴禁奔跑。
電纜水平段每隔800mm綁扎一道,垂直段每個支架上綁扎一道,拐彎處每200~300mm固定綁扎一道。
作者:
ninali
時間:
2024-8-8 11:00
大電纜放線時,常采用卷盤放線法。準備卷盤、放線滑車、滑輪、電動葫蘆等工具,確保電纜無損壞后放入卷盤。啟動電動葫蘆使卷盤轉動,通過滑輪和鋼絲繩牽引電纜平穩前移,過程中需調整鋼絲繩松緊度并固定電纜,防止扭曲或滑動。同時,遵守安全規范,穿戴防護裝備,設置警示隔離,確保作業安全。
作者:
justdoit
時間:
2024-8-8 11:30
大電纜放線是一項需要專業知識和技能的工作,先要確保所有工具和設備都處于良好狀態。檢查電纜的規格和長度,確保它們符合安裝要求。確保所有工作人員都穿戴適當?shù)陌踩b備,如安全帽、手套和安全鞋。確保工作區域周圍沒有其他人員和障礙物。使用適當?shù)倪\(yùn)輸工具將電纜運送到安裝地點。
將電纜從卷筒上展開,避免電纜扭曲或損壞。可以使用電纜放線車或手動方式進行。
根據設計圖紙或安裝要求,將電纜定位到正確的位置。使用電纜夾或固定架將電纜固定在適當?shù)奈恢?,確保電纜不會移動或下垂。按照電氣規范和安全標準,將電纜連接到相應的設備或接線盒。
在放線完成后,進行必要的電氣測試,確保電纜安裝正確且沒有故障。記錄電纜的安裝位置和長度,必要時進行標記,以便于未來的維護和檢查。完成放線后,清理工作區域,確保沒有遺留的工具或材料。