抗干擾介質損耗測試儀用于測量高壓電氣設備(如變壓器、套管、互感器等)的介質損耗因數(tanδ)和電容量(Cx),評估其絕緣性能。以下為具體操作步驟:
??1. 測試前準備??
??檢查儀器??:確認測試儀外觀無損壞,配件(如高壓測試線、接地線、電源線)齊全。
??接線??:
??被測設備??:將被測設備的接地端可靠接地,高壓端接測試儀的高壓輸出端(Cx),低壓端接屏蔽端(E)或接地。
??抗干擾連接??:若現場存在強電磁干擾(如電場、磁場),需使用屏蔽線,并確保測試儀接地良好,必要時采用倒相法或移相法抗干擾。
??開機預熱??:接通電源,開機預熱5~10分鐘,確保儀器穩定。
??2. 參數設置??
??測試電壓??:根據被測設備類型選擇合適測試電壓(如10kV、5kV等)。
??測量模式??:選擇正接法(Cx接高壓,E接地)或反接法(Cx接地,高壓接E),視被測設備結構而定。
??抗干擾模式??:若干擾較強,可選擇“抗干擾”或“自動濾波”模式。
??3. 測試操作??
??加壓測試??:設置好參數后,啟動測試,儀器自動升壓并測量tanδ和Cx值。
??數據讀取??:待數值穩定后,記錄tanδ(%)和Cx(pF/nF/μF),對比標準值判斷絕緣狀態。
??4. 測試后處理??
??降壓斷電??:測試完成后,儀器自動或手動降壓,關閉電源。
??拆線整理??:先斷開高壓端,再拆其他連線,整理測試線并妥善存放儀器。
??注意事項??:測試時確保安全距離,避免誤觸高壓;若tanδ異常升高,可能預示絕緣劣化,需進一步診斷。