制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
疏水閥一直排蒸汽怎么處理?
[打印本頁]
作者:
蒸汽機械
時間:
2025-8-15 11:13
標題:
疏水閥一直排蒸汽怎么處理?
疏水閥一直排蒸汽,屬于“直排”或“泄漏”故障,常見原因與處理如下:
選型錯誤
疏水閥排量遠小于實際冷凝水生成量,閥片被“沖開”關不上。
處理:按最大連續負荷重新核算排量,更換大一級型號。
密封面損傷或卡澀
閥芯、閥座磨損、水垢或焊渣卡滯,造成關不嚴。
處理:停汽后拆解,研磨或更換閥芯/閥座,并清洗過濾器。
安裝不當
倒置桶、浮球類疏水閥未水平安裝或前無足夠冷卻段,致閥件過熱無法閉合。
處理:按說明書重新找水平,必要時加1 m冷卻下降管。
壓力突變
鍋爐水位波動大,蒸汽帶水嚴重,大量水柱高速沖擊使閥門持續開啟。
處理:在汽包出口加裝汽水分離器,穩定蒸汽干度。
設備真空或蒸汽綁
回水背壓過低或管道布置形成虹吸,蒸汽滯留在疏水閥上部,冷凝水無法到達閥腔。
處理:回水管安裝破真空器或選用帶破蒸汽綁結構的疏水閥。
快速排查步驟:
① 先摸閥體——若整體高溫且出口大量冒汽,多為密封損壞;
② 再關進口閥1 min,緩慢開啟——若能恢復關閉,則為選型/水柱沖擊問題;
③ 拆檢前務必關閉前后隔離閥,泄壓后作業,確保安全。
作者:
人走茶涼
時間:
2025-11-16 09:30
感謝你為這個討論付出的時間和精力!
作者:
aramco
時間:
2025-12-5 23:51
非常感謝您的精彩分享,讓我受益匪淺,真是學到了不少新知識!
作者:
輕奢
時間:
7 天前
不錯,收藏了
作者:
654123
時間:
5 天前
樓主對儀器校準/設備調試的經驗總結太到位了,受益匪淺~
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.foamconsultant.com/)