制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
防爆鋁合金接線箱的安裝技術要求
[打印本頁]
作者:
開科防爆電器
時間:
2025-8-8 14:00
標題:
防爆鋁合金接線箱的安裝技術要求
防爆鋁合金接線箱適用于石油、化工等企業中具有ⅡA、IⅡB級,T1~T6組爆炸性氣體環境的1區、2區危險場所,作為連接各種電器、儀表設備的分線、接線之用,也可作自控或通訊的信號或電源線的連接。
防爆鋁合金接線箱技術要求:
1.接線箱須符合本標準的要求,并按規定程序批準的圖樣及技術文件制造。
2.接線箱上為達到標準防爆型式必須的部件(如箱體與箱蓋),其緊固件采用內六角螺釘或六角頭螺栓。這些螺釘或螺栓孔不穿透外殼壁。孔周圍的金屬厚度應不小開孔徑的三分之一,且至少為3mm。緊固螺釘或螺栓應采取防松、防銹措施。
3.接線箱應有良好的內外接地,接地標記涂紅色。
4.接線箱外表面噴塑,隔爆接合面涂204-1防銹油脂。
5.接線箱隔爆面為平面接合面,接合面參數滿足GB3836.2-2010規定中ⅡB級的要求。
6.接線箱外殼采用壓鑄鋁合金,其抗拉強度大于120MPa,鎂和鈦含量不大于7.5%(質量比)。
7.接線箱表面溫度不得超過80℃,電纜引入口處溫度不得超過70℃。
8.接線箱應能承受7J的能量沖擊試驗,
9.接線箱應能承受規定的IIB級外殼耐壓和內部點燃的不傳爆試驗。
10.接線箱的引入裝置應能承受規定的引入裝置試驗(機械強度、耐沖擊試驗、夾緊試驗、密封試驗)。
11.接線箱應設有“嚴禁帶電開蓋”警告牌。
12.接線箱精加工后外殼須承受1.5MPa靜壓(水壓)試驗,歷時10S(+2~0S)),如果外殼無結構損壞或可能影響隔爆性能的變形的則認為合格。
13.接線箱的外殼防護等級試驗,即滿足IP65的規定要求。常態下絕緣電阻不低于10MQ,各接線柱之間、接線柱與外殼之間應能承受交流50HZ,工頻耐壓2000V,歷時1min無擊穿和閃絡現象。