變壓器油氣相色譜測試儀的??簡化操作流程??及關鍵注意事項:
??一、操作流程??
??1、樣品準備??
??取樣??:用專用注射器從變壓器底部取油樣(50-100mL),避免混入氣泡或雜質。
??脫氣??:將油樣注入脫氣裝置(如振蕩脫氣法或真空脫氣法),提取溶解氣體。
??注樣??:用微量注射器抽取脫出氣體(0.5-1mL),準備進樣。
2??、儀器準備??
??開機預熱??:打開氣相色譜儀,啟動載氣(氦氣/氫氣),設置流量(如30mL/min),預熱30分鐘。
??校準??:注入標準氣體(含H?、CH?、C?H?、C?H?、C?H?、CO、CO?等),調整保留時間和峰面積,確保各組分分離清晰。
??3、進樣分析??
??進樣操作??:將氣體樣品通過進樣口注入色譜柱,啟動分析程序。
??參數設置??(示例):
柱溫箱:50℃→10℃/min→200℃(恒溫5分鐘)
檢測器(FID/TCD):250℃
4、??數據讀取??
觀察色譜圖,記錄各氣體組分的峰面積或峰高。
通過工作站軟件自動計算氣體濃度(ppm或μL/L)。
5、清洗與關機??
用高純載氣沖洗色譜柱10分鐘,防止殘留污染。
關閉檢測器電源,待柱溫降至50℃后關閉載氣。
??二、關鍵注意事項??
??1、安全防護??
操作時佩戴手套和護目鏡,避免接觸有毒氣體(如C?H?)。
遠離明火(氫氣/甲烷為**)。
2??、精度控制??
定期用標準氣體校準儀器(建議每批樣品校準一次)。
確保脫氣效率>95%(可通過重復脫氣驗證)。
??3、常見問題處理??
??基線漂移??:檢查載氣純度或更換色譜柱。
??峰分離差??:調整柱溫程序或更換色譜柱類型(如TDX-01柱用于H?/CO分離)。
??無信號??:確認檢測器是否點火(FID)或熱絲是否損壞(TCD)。
提示??:
不同型號儀器操作細節可能差異較大,需參考設備說明書(如??Agilent 7890B??或??Shimadzu GC-2014??)。
故障診斷需結合??三比值法(IEC 60599)??或??大衛三角形法??綜合分析。
非專業人員建議由電力試驗機構或孖實驗室操作,避免誤判。
作者:
臨近空間
時間:
2025-6-9 01:11
看了大家的回復,感覺這個論壇真是臥虎藏龍,希望未來能多交流,共同進步。
作者:
巧克力可可
時間:
2025-11-8 07:44
非常感謝樓主分享這么有用的內容。
作者:
周五起不來
時間:
2025-11-29 13:23
這個分享太棒了,感謝樓主。
作者:
秋高氣爽
時間:
2025-12-1 15:17
您的專業知識和經驗分享對我來說是無價之寶,感激不盡!
作者:
月光倒影
時間:
2025-12-3 11:29
這個分享真是棒極了,有效的幫助到了我!
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.foamconsultant.com/)
Powered by Discuz! X3.5