制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題: 新風系統風量計算標準 [打印本頁]
作者: 星塵設備 時間: 2025-4-24 11:48
標題: 新風系統風量計算標準
新風系統風量計算標準與規范新風系統的風量計算需綜合考慮 人員需求、建筑功能、污染源控制 以及 相關國家標準,以下是詳細的計算方法和標準依據:
1. 新風量計算的核心標準(1)國家標準依據《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB 50736-2012)
《工業建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB 50019-2015)
《公共場所集中空調通風系統衛生規范》(WS 394-2012)
ASHRAE 62.1(國際通風標準)
(2)核心計算原則新風量需滿足以下兩種需求中的 較大值:
人員所需新風量(按人均需求計算)。
建筑排風補償量(如實驗室、廚房等局部排風場所)。
2. 新風量計算方法(1)按人員需求計算?人員=?×?Q人員?=n×q
建筑類型 | 人均新風量(m3/h) | 依據標準 |
| 辦公室 | 30~50 | GB 50736-2012 |
| 會議室 | 40~60 | GB 50736-2012 |
| 商場/超市 | 20~30 | GB 50736-2012 |
| 學校教室 | 25~35 | GB/T 17226-2017 |
| 醫院病房 | 40~60 | WS 394-2012 |
| 實驗室 | 60~120(視排風需求) | JG/T 222-2007 |
(2)按換氣次數計算適用于 無明確人員密度 的場所(如倉庫、車庫):
?換氣=?×?Q換氣?=V×N
?V:房間體積(m3)。
?N:換氣次數(次/h),參考:
住宅:0.5~1 次/h
辦公室:2~3 次/h
實驗室:6~12 次/h(視排風量調整)
地下車庫:4~6 次/h(CO濃度控制)
(3)補償局部排風若房間有 排風設備(如通風柜、廚房排煙罩),新風量需至少補償 排風量的70%~90%,避免負壓:
?補償=0.7×?排風Q補償?=0.7×Q排風?
示例:
3. 特殊場景新風量要求(1)實驗室新風系統(2)醫院新風系統(3)商業廚房
4. 風管設計風速標準風管類型 | 推薦風速(m/s) | 最大允許風速(m/s) |
| 住宅新風主管 | 3~5 | 6 |
| 辦公室新風支管 | 4~6 | 8 |
| 實驗室補風管 | 6~8 | 10 |
| 廚房補風管 | 8~10 | 12 |
5. 新風系統驗收標準
6. 計算示例案例:某辦公室面積 100㎡,層高 3m,容納 20 人。
7. 總結如需精確計算,建議使用 專業風量計算軟件(如 CADvent、Revit MEP)或咨詢暖通工程師。