2.5kw要多少平方電線
[打印本頁]
作者:
天津電纜廠
時間:
2025-3-12 09:51
標題:
2.5kw要多少平方電線
本帖最后由 天津電纜廠 于 2025-3-12 09:52 編輯
根據2.5千瓦(kW)的功率選擇電線截面積,需考慮電壓、電流和敷設條件。以下是詳細分析:
1. 單相220V電路(家庭常用)
電流計算
:[attach]1740[/attach]
電線選擇
:
銅線
:1.5平方毫米(穿管載流量約13A)可滿足需求。
推薦安全余量
:若線路較長或環境溫度較高,建議使用2.5平方毫米(載流量約18A)。
2. 三相380V電路(工業用)
電流計算
(假設功率因數0.85):[attach]1741[/attach]
電線選擇
:1平方毫米銅線(載流量約10A)即可。
3. 注意事項
線路長度
:超過50米需檢查電壓降,若壓降超過5%(如220V允許壓降11V),需增大線徑。
敷設方式
:明線散熱更好,載流量高于穿管。
材質差異
:鋁線需選擇更大截面積(如銅線1.5mm2 ≈ 鋁線2.5mm2)。
結論
單相220V
:推薦
1.5~2.5平方毫米銅線
。
三相380V
:推薦
1平方毫米銅線
。
安全建議
:優先選擇稍大線徑(如2.5mm2)以應對長期負載或特殊環境。