變壓器的安全距離取決于多個因素,包括電壓等級、變壓器類型(如油浸式或箱式)以及環境條件。以下是一些常見的安全距離規定:
電壓等級與水平安全距離
1千伏以下
:安全距離為1.0米。
1-10千伏
:安全距離為1.5米。
35千伏
:安全距離為3.0米。
66-100千伏
:安全距離為4.0米。
154-220千伏
:安全距離為5.0米。
330千伏
:安全距離為6.0米。
500千伏
:安全距離為8.5米。
800千伏
:安全距離為15米以上。
不同類型變壓器與建筑物的安全距離
戶外油浸式變壓器
:按照國家標準GB 50053-94規定,要離建筑物5米以上;按照《建筑設計防火規范》GB50016-2006規定,要離民用建筑6米以上。
箱式變電站
:對于10KV—35KV的箱式變電站,正面距離居民樓需12米以上,側面距離需8米以上;35KV以上的箱式變壓器,距離應保持在15米和12米以上。箱式變壓器與人行道的距離不得小于1米,與主樓的凈距不得小于3米。
其他相關安全距離
10kV變壓器無遮欄裸帶電部分至地(樓)面之間
:最小的電氣安全凈距為2.7米。
10kV架空線路保護區
:要求導線邊線在計算導線最大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離為1.5米。
民用建筑與10kV及以下的預裝式變電站
:防火間距不應小于3米。
終端變電站變壓器容量在1000kVA以下的與民用建筑
:按一、二級耐火等級民用建筑之間的防火間距最小為6米,箱式變電站為3米。
注意事項
這些距離是zui 低要求,實際安裝時可能會根據具體情況,如環境條件、安全措施等進行調整。
對于電磁輻射和噪音等問題,雖然變壓器的影響通常較小,但在某些情況下,如對電磁輻射敏感的區域,可能需要進一步的評估和措施。
作者:
姚希KUA!
時間:
2025-3-20 18:31
你的建議很務實,操作性強。
作者:
勿忘心安
時間:
2025-3-27 06:40
您的帖子讓我深受啟發,仿佛打開了一扇新世界的大門,感激不盡!
作者:
jiuyisi
時間:
2025-11-1 23:38
這個話題我也有興趣,想聽聽更多。
作者:
jiuyiba
時間:
2025-11-28 20:32
這個觀點很有深度,值得思考。
作者:
霧里看鬼
時間:
2025-12-4 11:02
感謝分享!學習了好多新知識,樓主辛苦了!
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.foamconsultant.com/)
Powered by Discuz! X3.5