消防排煙風機軟連接的規范主要包括以下幾個方面:  
材料要求:軟連接必須使用不燃材料,如硅橡膠防火布或硅鈦合金布(硅膠布),這些材料具有耐高溫、抗老化、防火等性能。禁止使用易燃材料如三防帆布。  
尺寸和長度:軟連接的管徑必須與風機進出口尺寸一致,長度不宜小于200mm。這有助于減少風機運行時產生的機械振動和變形。  
密封性和連接:軟連接與風機和風管之間的連接必須密封良好,通常使用密封墊料來確保不漏風。密封墊料也應為不燃材料。  
柔韌性和強度:軟連接應具有足夠的柔韌性和強度,以適應風機的振動和風管的壓力變化。材料厚度一般要求在1.3mm到1.6mm之間,具體視應用場景而定。  
安裝要求:軟連接的安裝應松緊適度,避免在運行過程中出現扭曲或變形。特別是在負壓環境下,軟連接應適當緊一些,以防止被吸入風機。  
防火性能:軟連接必須符合國家消防標準,能夠在高溫環境下保持穩定,不燃燒或熔化,確保在火災發生時仍能正常工作。  
通過遵循這些規范,可以有效確保消防排煙風機軟連接的安全性和可靠性,從而提高整個消防排煙系統的效能。

作者: 九月十九日    時間: 2024-11-23 01:41
學習了,很有啟發性,感謝樓主的分享。
作者: 抓點小沙鼠玩    時間: 2024-11-23 21:45
謝謝你的建議,我會記在心里。