制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 回彈儀測混凝土強度方法 [打印本頁]

作者: 創界機械    時間: 2024-11-19 17:32
標題: 回彈儀測混凝土強度方法
  回彈儀測混凝土強度的方法如下:
  1.檢測前準備:
  選擇檢測區域:檢測區域應在混凝土結構表面,要求表面平整、無明顯凹凸、空洞及裂縫等缺陷。同時要避開鋼筋、預埋件等位置,因為它們會影響回彈值的準確性。如果混凝土表面有風化、污染或浮漿等,需用砂紙或其他工具進行清理打磨,露出新鮮的混凝土表面。
  校準回彈儀:回彈儀在使用前必須進行校準。一般使用回彈儀附帶的標定鋼砧進行校準,將回彈儀垂直對著鋼砧,彈擊幾次,檢查回彈值是否在規定范圍內。如果回彈值偏差較大,應對回彈儀進行調整或維修,確保其測量精度。
  2.測點布置:
  單個構件檢測:對于單個結構構件,測區數量不應少于10個。當構件某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m時,測區數量可適當減少,但不應少于5個。測區應均勻分布在構件上,相鄰兩測區的間距不宜超過2m,測區離構件端部或施工縫邊緣的距離應在0.2m至0.5m之間。
  批量構件檢測:適用于在相同生產工藝條件下,混凝土強度等級相同、原材料、成型工藝、養護條件基本相同且齡期相近的結構構件。抽檢數量不得少于同批構件總數的30%且不得少于10個,抽檢構件應隨機抽取重點部位或有代表性的構件。
  3.回彈值測量:
  測量時,將回彈儀的軸線始終垂直于混凝土檢測面,緩慢施壓,準確讀數后快速復位。測點宜在測區內均勻分布,相鄰兩點的凈距離不小于20mm;測點距外露鋼筋、預埋件的距離不小于30mm。測點不應在氣孔或外露石子上,同一測點只應彈擊一次。每一測區記錄16個回彈值,每個測點的回彈值讀數精確到1。
  4.碳化深度測量:
  回彈值測量完畢后,在有代表性的位置上測量混凝土的碳化深度值。測點數不應小于構件測區數的30%,取其平均值為該構件每測區的碳化深度值。當碳化深度極差大于2mm時,應在每一測區測量碳化深度值。
  測量碳化深度時,可采用適當的工具在測區表面形成直徑15mm的孔洞,其深度應大于混凝土的碳化深度??锥粗械姆勰┖退樾紤宄蓛?,不能用水清洗。用1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔內壁邊緣處,已碳化的混凝土顏色不變,未碳化的混凝土變為紅色,當已碳化和未碳化界線清楚時,用深度測量工具測量已碳化混凝土的深度,測量不應少于3次,取平均值,精確至0.5mm。
  5.數據處理與強度推定:
  計算回彈平均值:從該測區的16個回彈值中剔除3個最大值和3個最小值,余下的10個回彈值求平均值,即為該測區的平均回彈值。如果是非水平方向或在混凝土澆筑頂面、底面進行檢測,還需根據相應的修正值對平均回彈值進行修正。
  強度推定:根據測量得到的平均回彈值和碳化深度值,對照相應的測強曲線或強度換算表,得出混凝土的強度推定值。測強曲線是通過大量試驗數據建立的回彈值、碳化深度值與混凝土強度之間的關系曲線,不同地區、不同材料可能會有不同的測強曲線。
  需要注意的是,回彈儀檢測混凝土強度只是一種間接的檢測方法,其檢測結果可能會受到多種因素的影響,如混凝土的配合比、養護條件、測試角度、測試面的平整度等。因此,如果對檢測結果有疑問,應結合其他檢測方法(如鉆芯法)進行驗證。

作者: 漫步人生路    時間: 2024-11-19 23:24
感謝分享,學習到了新知識!
作者: 智力-1    時間: 2024-11-21 18:28
您的經驗分享對于像我這樣的新手來說太寶貴了,謝謝!




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.foamconsultant.com/) Powered by Discuz! X3.5